riduzione fattore di struttura strutture a parete DM 2008
Von: lee (masmaxx@katamail.com) [Profil]
Datum: 23.06.2008 13:43
Message-ID: <e4af5d1b-f2a5-4118-98af-c3db9ed906a8@k37g2000hsf.googlegroups.com>
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Datum: 23.06.2008 13:43
Message-ID: <e4af5d1b-f2a5-4118-98af-c3db9ed906a8@k37g2000hsf.googlegroups.com>
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
domanda su fattore di struttura con DM 2008, nella sezione relativa ai fattori di struttura per le strutture in c.a. 7.4.3.2 compare un fattore kw di riduzione di qo che viene introdotto per prevenire il collasso delle strutture in caso di presenza di pareti : kw = 1 per strutture a telaio o miste eq. telaio kw = (1+alfao)/3 variabile da 0.5 ad 1 per strutture a pareti o miste eq a pareti. La mia domanda è 1 : perchè introdurre un coeff. riduttivo e non abbassare direttamente il qo ? 2: alfa0 è legata come dice dopo alla altezza e larghezza della parete (rapporto) : si calcola per piani o bisogna fare il rapporto tra l'altezza complessiva della parete ? es. Nel mio caso ho una struttura a pareti accoppiate con 4 pareti disposte 2 per ogni lato di un rettangolo lungo la direzione y di larghezza alla base 6.30 m su una struttura di 5 piani da 3,90 Che faccio : 3.90/6.30 = 0.61+1/3 = 0.53 devo dimezzare il fattore di struttura (mi sembra un po strano) (3.9x5 )/6.30 = (3.09+1)/3 = 1.36 maggiore di 1 non dimezzo il fattore di struttura grazie per l'attenzione[ Auf dieses Posting antworten ]