Re: Fondazioni in presenza di falda

Von: Max (massimo.cunegatti@fastwebnet.it) [Profil]
Datum: 20.12.2006 22:33
Message-ID: <s_hih.629$AA.48@tornado.fastwebnet.it>
Newsgroup: it.discussioni.ingegneria.civile
Ciao
Se elimini i pali, allora puoi lavorare con un'impermeabilizzazione continua
sotto platea per esempio con manti in PVC con risvolti esterni fino al di
sopra del piano di campagna. In questo caso basta prevedere una stratigrafia
come segue: magrone lisciato, TNT polipropilene 500 gr/mq, PVC 2 mm, TNT
polipropilene 500 gr/mq, polietilene 0,20 mm, cappetta di protezione 5 cm,
armatura e getto della platea (costo circa 18-20 euro/mq). Il pacchetto deve
poi risvoltare sul verticale con lo stesso criterio ad esclusione degli
strati al di sopra del PVC che invece va protetto (nel caso di muro contro
terra) con materassino tipo Recytop o TNT 500 gr/mq e polietilene bugnato.
Il sistema può essere arricchito con giunti waterstop in PVC.
Se vuoi lasciare i pali la cosa diventa più complessa: il pacchetto rimane
lo stesso ma, in prossimità dei pali, é necessario eseguire un lavoro con
resine epossidiche e tubi reiniettabili un pò complesso che può costare
anche 2-300 euro a palo. Consiglio ovviamente la prima soluzione.
Ciao Massimo

"CUCC10L0" <mausal99@email.it> ha scritto nel messaggio
news:mn.8c7e7d6c6378b304.64043@email.it...
> Scriveva Max venerdì, 15/12/2006:
> > Consiglio di valutare attentamente anche  le modalità di
> > impermeabilizzazione della fondazione che possono condizionare anche
> > pesantemente le scelte strutturali. Per esempio l'uso dei pali
costituisce
> > una compilcazione da non sottovalutare poiché essi vanno ad
interrompere
la
> > continuità del sistema impermeabile.
> > Le soluzioni (serie) ci sono ma costano molto.
> > Saluti
> > Massimo
> >
> >
> >
> > "CUCC10L0" <mausal99@email.it> ha scritto nel messaggio
> > news:mn.6cb17d6c15e95776.64043@email.it...
> >> Salve, ho un problema per realizzare le fondazioni di una palestra
> >> (travi di grande luce). Il terreno in questioni ha caratteristiche
> >> +tosto scadenti ed è costituito da depositi alluvionali. E'
presente la
> >> falda ad un livello medio di circa 1,5 mt sotto il p.c..
> >> In un primo momento avevo pensato ad una fondazione impostata a circa
> >> 1,0 mt sotto il piano di campagna su plinti su pali, con i plinti
> >> collegati tra di loro (zona sismica di I cat.). Realizzerei magrone su
> >> tutta la superficie e poi casseri a pardere tipo igloo x un'altezza di
> >> circa 1 mt per riportarmi all'altezza del p.c.. Al disotto del magrone
> >> disporrei circa 30cm di ghiaione x drenaggio.
> >> Altra soluzione che mi si prospetta è quella di fondare con una
platea
> >> nervata a circa 2mt dal p.c. quindi un pò sotto falda, calcolando
così
> >> la spinta dovuta alla falda. Prevedere il drenaggio solo sul perimetro
> >> del fabbricato e realizzare in tal modo una specie di piano cantinato,
> >> al disopra del quale realizzare un solaio x la palestra.
> >>
> >> Voi come la vedete la soluzione?
>
> Ciao, hai ragione, anche io avevo pensato che forse la scelta dei pali
> poteva costituire un problema per l'impermeabilizzazione della
> fondazione.
> Ma tu per soluzioni serie cosa intendi?
>
>